Nickolai Zaretsky
Desigo используется для управления вентиляцией и отоплением загородного дома. S7-300 на снове Profibus следит за энергопотреблением и контролирует с помощью мультиметров и автоматов 3LV. При превышении нагрузки необходимо уменьшать мощность вентиляции и отопления, вентиляторщики запретили тупо отключать их от сети. В представительстве Siemens мне ничего толком не ответили. Пожалуйста, поделитесь опытом сопряжения двух систем и изложите возможные решения.
AM74
Например, поставить сетевой шлюз "LON - Profibus"
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=326
Nickolai Zaretsky
AM74, Вопросы по этому решению. Для сопряжения необходимо два шлюза? Anybus X-gateway и Anybus-Com Profibus DP? Если два, то зачем нужен шлюз Anybus X-gateway, он соединяется Anybus-Com Profibus DP и пересылает данные от него уже в сеть LON? Не нашел документации по настройке шлюзов на LON.

Может есть решение чисто от Сименса?
Lenprom
>Например, поставить сетевой шлюз "LON - Profibus"
Причем здесь шлюз "LON-Profibus"?
В Desigo BacNet на LON и с обычным LON-ом он сопрягается только через PXR
(или его аналог от TAC), а это стоит немалых денег.
Хотя, если у Вас уже есть на объекте LON сегмент, то можно попробовать
поставить LOGO с модулем LON(такой есть) и подстыковаться к S7 300 по ASi.
Но сам не пробовал, врать не буду...
А прочему нельзя "в лоб" дискретным выходом "переход на режим сбережения
электроэнергии". Дешево и надежно...
Сергей Долганов
Цитата
А прочему нельзя "в лоб" дискретным выходом "переход на режим сбережения
электроэнергии". Дешево и надежно...

Истину глаголит. Не плодите себе почешуй.
Ну а ежели такая связка Вас не устраивает, то решит можно еще одним безшлюзовым способом:
Потребуется:
1. CP5611 интерфейсная карта для PB DP
2. SimaticNET PB пакет содержащий помимо прочего ОРС сервер для Profibus DP
И увязать это хозяйство с дизигой через ОРС.

З.Ы. Вам такую кривую связку контроллеров I&S присоветовал что ли?smile.gif Почему бы не сделать все на PXC или все на Simatic?
AM74
Цитата(Nickolai Zaretsky @ 25.7.2008, 14:34) [snapback]275341[/snapback]
Для сопряжения необходимо два шлюза? Anybus X-gateway и Anybus-Com Profibus DP? Если два, то зачем нужен шлюз Anybus X-gateway, он соединяется Anybus-Com Profibus DP и пересылает данные от него уже в сеть LON?


Я не знаком с Desigo и предполагаю, что есть сеть LON и сеть Profibus.
В этом случае нужен один шлюз Anybus-X "LON - Profibus Slave".

В сеть LON шлюз интегрируется как еще одно стандартное LON-устройство, в сеть Profibus шлюз интегрируется при помощи прилагаемого конфиг-го файла .gsd. Естественно, в обоих случаях потребуется внесение изменений в конфигурацию сетей при помощи их штатных конфигураторов.
Для настройки шлюза (определения соответствия сетевых переменных LON и данных Profibus) используется ПО Anybus LWTool ABX.
Lex
To Nickolai Zaretsky

Сергей Долганов прав
1. карта CP5611 Вам поможет.
2. далее, думаю, можно будет обойтись и без ОРС-сервера,
т.к. в дезиге (а точнее в сайтекте) есть поддержка профибаса,
вот только понадобятся доп. точки для дезиги (которые не бакнетовые, а сайтектовские),
но они и в случае с ОРС понадобятся ( smile.gif ).
Это решение "чисто от сименса".
Уточните все же еще в представительстве в департаменте SBT, может, сейчас что-то новое придумали.....
Сергей Долганов
Цитата
2. далее, думаю, можно будет обойтись и без ОРС-сервера,
т.к. в дезиге (а точнее в сайтекте) есть поддержка профибаса,
вот только понадобятся доп. точки для дезиги


Вы так пробовали делать? Тоесть я в курсе, что "чистый" сайтек дружит с симатиком, но можно ли тот сайтек из под дизиги выковырить? smile.gif
Nickolai Zaretsky
В департаменте SBT мне ничего по поводу этого не отвечают, кидают от специалиста к специалисту, в SBT говорят - это профибас, звоните к AD, в AD говорят - это desigo, звоните в SBT. Бред полный.
Lex
To Сергей Долганов.
Я-нет. Во-первых, у меня таких задач пока не стояло, а во-вторых, нет "под рукой" симатика чтоб проверить.
Сайтект из-под дезиги не надо "выковыривать". Совешенно честно можно использовать сайтековские дрова,
мы, например, использовали его (сайтековский) ОРС-клиент.

To Nickolai Zaretsky.
Контроллеры физически есть ? На склади или на объекте ....
Дезига физически есть ? На склади или на объекте ....
Можно опыт поставить ?
Или все пока в стадии "проект" ?
Вы сами с какой стороны - с симатика или с дезиги ? Или с третьей - "интегратора " ?

P.S. И, кстати, предлагаю перенести эту тему из lonworks, хотя бы в Бакнет.
Nickolai Zaretsky
Пока все на стадии проекта. Я со стороны симатика. Компания, которая занимается дезиго уже купила оборудование, но оно находится в Австрии, так как компания австрийская.
Сергей Долганов
Цитата(Nickolai Zaretsky @ 31.7.2008, 11:40) [snapback]277641[/snapback]
Пока все на стадии проекта. Я со стороны симатика. Компания, которая занимается дезиго уже купила оборудование, но оно находится в Австрии, так как компания австрийская.

Может Вам к ним съездить (прямо на Летниковскую). Там и AD и SBT живут, попросите трехсотку в AD (они практикуют выдачу оборудования в ознакомительных целях под гарантийное письмо) отнесите её в SBT и попробуйте подключить к дезиге.

2 Lex
Цитата
Я-нет. Во-первых, у меня таких задач пока не стояло, а во-вторых, нет "под рукой" симатика чтоб проверить.

Аналогично по причине отсутствия дизиги=\
SAB
У A&D есть CP343-1 (Communication processor TCP/IP) и Simatic OPC Server, у SBT CitectOPC клиент (Desigo Insight), и они уже дружат на действующих объектах... tomato.gif
Сергей Долганов
Цитата
У A&D есть CP343-1 (Communication processor TCP/IP) и Simatic OPC Server, у SBT CitectOPC клиент (Desigo Insight), и они уже дружат на действующих объектах...


Ваш вариант:
Цитата
CP 343-1 Lean 620 euro
CP 343-1 V2 1090 euro
CP 343-1 Advanced 1630 euro


Мой вариант:
Цитата
CP 5611 A2 - 389 euro


Выбираем ,)
SAB
А можно подробную инфу про эту карточку (CP 5611 A2)?
Сергей Долганов
Какая Вам информация нужна?smile.gif Интерфейсная PCI карта Profibus\MPI.